  • 已采纳
    不用反过来,因为基础梁的受力钢筋和框架梁的受力钢筋的受力方向是相反的。 按顺序输入即可,基础梁是先输入下部钢筋,再输入上部钢筋。应该输入下部钢 筋是2b20,上部钢筋3b18。

    2008-12-02 15:02:54 

  • 基础梁钢筋信息输入时上部钢筋与下部钢筋如何输,要反过来吗? 回答:在基础层中输入,参考下图

    2008-12-02 14:53:24 

  • 举个例子:基础梁集中标注:JKL1 250*700 A8@100/200(2) 2B20 3B18 N6B16 根据这个信息,在构件管理中输入梁钢筋信息时,在“下部钢筋” 和“上部钢筋”对应的栏里应分别输入什么? 答:基础梁在图纸设计平法标注上用B打头为梁的底部贯通纵筋,用T字打头为梁的顶部贯通纵筋,底部贯通纵筋与顶部贯通纵筋注写时用分号“:”分隔开来。

    2008-12-02 15:02:03 

  • 下部钢筋为2B20,上部钢筋3B18,侧面钢筋 N6B16。

    2008-12-02 15:04:03 

  • 基础梁集中标注:JKL1 250*700 A8@100/200(2) 2B20 3B18 N6B16,设计中在基础梁中下部钢筋应“B”打头,上部钢筋“T”打头。基础梁钢筋一般情况是上钢筋直径大,下部钢筋直径小,所以这种情况在构件管理中“下部钢筋”应输入3B18,“上部钢筋”输入2B20。

    2008-12-02 15:07:07 

  • 如你在基础梁属性定义按正常输入。 如你在框架梁属性定义按上、下颠倒位置输入即可。

    2008-12-02 15:12:37 

  • 不用反过来,因为基础梁的受力钢筋和框架梁的受力钢筋的受力方向是相反的。 按顺序输入即可,基础梁是先输入下部钢筋,再输入上部钢筋。应该输入下部钢 筋是2b20,上部钢筋3b18。

    2008-12-02 15:16:12 

  • 本人认为:上部钢筋填2B20 ,下部钢筋填3B18。其理由如下: 因为同为基础梁由于结构位置不同,其受力不同,钢筋配置就不同,通常分两种情况:其一为连续梁,正如你所举的例子,可以视同为框架梁或框架支梁来对待。其二为简支梁,标注时需要注明“B打头为梁的底部贯通纵筋,用T字打头为梁的顶部贯通纵筋,”。 您这种实事求是,认真钻研的态度,值得我们大家学习。如果您仅仅是预算算量,上下放反了,对总量影响不大。如果您是施工人员,上下放反了,就影响到结构的安全了。

    2008-12-02 15:38:07 

  • 是基础梁就要在基础梁里定义,不能在框架梁属性里定义,它们的锚固不同,上下配筋与框架梁的上下钢筋恰好相反配置

    2008-12-02 15:38:18 