tianmitudou 2008-12-02 17:07:27 | 天津市 其他专业 | 547查看 4回答
某资料中,如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,柱纵
某资料中,如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,柱纵筋的处理分两种情况: 1、若柱纵筋采用电渣压力焊,则按柱顶层的混凝土强度等级设置; 2、若柱纵筋采用绑扎搭接,例如1~2层为C45,3~10层为C35,则柱要分开来建立两个构件:一个为C45,为3层,但3层只输入构件截面尺寸及层高,目的是不让2层作为顶层计算锚固;另一个构件建立1~10层,1~2层只输入构件截面尺寸及层高,钢筋信息自3层开始输入,这样就可以解决问题了。 我是初学者,不明白第二种情况,绑扎搭接时只是锚固长度有变化,为何要建立两种构件,请高手解答,谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳混凝土设计和施工验收规范规定不同混凝土强度等级和不同钢筋级别其钢筋的锚固长度是不同的(见图示中相关规定与数据)。你直接按设计进行输入就可以了,软件会自动进行判别和计算的
2008-12-02 17:43:07
-
可以具体看下03g101的!根据图纸来输入就行了
2008-12-02 21:31:01
-
在构构件定义时,直接输入参数就可以了,不需要这么复杂,软件会自动根据混凝土等级确定锚固长度的
2008-12-02 19:52:13
-
答: 1.你在设置之前,就必须先确定到底是焊接还是绑扎,前提是必须符合规范规定。 2.混凝土设计和施工验收规范规定不同混凝土强度等级和不同钢筋级别其钢筋的锚固长度是不同的。然后,你直接按设计进行输入就可以了,软件会自动进行判别和计算的。
2008-12-09 08:44:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看