• 卫生间局部等电位联结问题?

    请教各位老师,卫生间局部等电位联结,一般来说用扁钢是与地板钢筋连接即可,还是需要引到引下线所在的柱子呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    要连接到引下线上,才能与接地网联上。

    2021-01-21 17:14:23 

  • 与主筋连接

    2021-01-21 15:30:20 

  • 卫生间局部等电位联结,一般来说用扁钢是与地板钢筋连接,然后接地箱母线再与引下线所在的柱子连接形成闭合系统。

    2021-01-21 15:31:20 

  • 一般施工内容(详见图集15D502,无需引下线,目的确保卫生间地面潮湿时电位与接地线点位一致):

    等电位接地端子箱与卫生间地面钢筋网连接-25*4

    地面钢筋网十字交叉点点焊

    等电位接地端子箱与就近插座连接:BVR4/PC15

    柱子

    首次提交 2021-01-21 15:32:28  最近修改2021-01-21 15:32:29 (修改过3次)

  • 扁钢引到地板钢筋

    2021-01-21 15:35:39 

  • 扁钢和柱内主筋连接在一起,一般引下线是利用柱内主筋做的,也就是和引下线连接到一起了。

    2021-01-21 16:30:18 