• 钢筋排布问题

    主楼2800厚筏板顶部设36@200双向通长钢筋;筏板底部设36@200双向通长钢筋,图中所示板顶或板底的两层附加钢筋,第一层与板顶或板底通长筋设置在同一层面,板顶第二层附加筋设置在板顶通长筋之下,板底第二层附加筋设置在板底通长筋之上,两层钢筋间距50。----------这个排列是不是板顶或板底有两层附加钢筋时,板底、板顶都会有3层钢筋,两层钢筋间距50mm是指两层附加筋还是3层钢筋中相邻层之间的间距,中心距还是净间距?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 两层钢筋间距50mm是指底筋与负加筋之间的间距,中心距。