• 空调冷凝水管、冷媒管穿墙和楼板需要计算套管吗?是按钢套管还是塑料套管计算。

    冷媒管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这块现场一般都是机械打孔,不做套管,冷媒管道需要做保温。具体情况要看设计要求或者现场施工情况。望采纳

    2021-01-23 10:19:35 

  • 穿墙一般采用塑料套管,具体要看设计要求

    2021-01-23 09:35:33 

  • 选用钢套管

    2021-01-23 10:25:21 