sEa 2008-12-03 12:08:37 | 黑龙江省 其他专业 | 691查看 5回答
如下图,分层1中绘制了板,因为标高不同并且主楼和车
如下图,分层1中绘制了板,因为标高不同并且主楼和车库的板挑檐有重合的部分所以把挑檐和电梯井底板画在了分层2中,这样的板要布置双层双向筋要怎么布置?(洞口未画板的地方为楼梯和排风口),布置多板全选上提示无法合并成一个区域,用自定义区域提示底标高不一样,我画的都是同一标高的,不知道怎么办了!问题补充:分层2中挑檐板厚为80,分层1中为180,我是在分层1中布置的,如果要在分层2中布置软件应该不会识别洞口的吧?还有个问题上筋是扣在挑檐上的,底筋则到梁中线,都是通常筋。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以单独布置分层2里的挑檐板的钢筋,你这个挑檐是四周的,软件不允许回字型的板存在的,你可以将他们分成两部分来布置钢筋,或者就是按四部分来绘制也可以呀~~~ 分层一中的板,如果你要全部选择一起布置也不是不可以的,你可以将楼梯口和排风口也布置上板,然后再绘制一个跟楼梯口和排风口尺寸一样的板洞,这样的话,你就可以将分层一里的板全部选中布置钢筋了,软件在计算的时候会自动扣减掉板洞的尺寸的~~~试试看吧
2008-12-03 12:18:01
-
1、应该将分层1里的板分割开(实际施工时也不可能钢筋都是通长的),再布置双层双向钢筋。分层2里挑檐钢筋不需要再画了,电梯井底板需布置钢筋。 2、在“布筋分析”里将板上皮钢筋向外延伸至挑檐,然后锁定计算就可以了。
2008-12-03 15:08:18
-
软件不允许回字型的板存在的.建议分开画。或者另外单独计算
2008-12-03 13:19:07
-
分开来布置,不能合在一起,那样画不上去
2008-12-03 14:00:30
-
分开来做,计算完修改,锁定。
2008-12-03 14:04:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看