• 请教各位老师们一个关于钢筋的问题。

    在GTJ2018中,梁、板、墙布置到轴线的位置时,即使有和其他墙或构件有重叠部分,其混凝土也会相应扣除,即是一个相对准确的量。

    但是,如果在板内布置钢筋的时候,当板的左右两个边缘在相应的剪力墙(或梁)的中间的轴线上时,布置受力筋,那么受力筋就会自动布置到轴线上,这就会导致经过计算后其计算结果似乎不是正确的,因为这样的话,钢筋的净跨会自动加上两个一半的墙厚。

    所以是不是说,每次给板布置钢筋的时候,要确定钢筋是布置在支座以内,即墙(或梁)的内侧,不然就会导致净跨偏大,钢筋工程量偏大。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在板内布置钢筋的时候,当板的左右两个边缘在相应的剪力墙(或梁)的中间的轴线上时,布置受力筋,那么受力筋就会自动布置到轴线上,这并不会导致经过计算后其计算结果 不是正确的,因为这样的话,钢筋的净跨会自动加上两个一半的墙厚,实际施工 钢筋也是要伸入到支座中的。 