晚安地球人 2021-01-25 14:54:50 | 江苏省 安装 | 677查看 1回答
消防
图上信号线和电源线与声光报警器、正压风口、防火阀、补风机箱、排风机箱的模块连接,那这些设备也需要与电源线和信号线连接吗?模块与设备之间用什么线连接的?模块是设备侧安装,需要预留线吗?
2021-01-25 15:08:48 补充
声光报警器、智能消火栓按钮等一切消防设备怎么预留线吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、电源线于信号线先接入模块,模块再接线至受控设备,用于监控或者控制这些设备;
2、模块与设备之间若图纸未明确线型,则按接入模块的信号线与电源线的线型计算;
3、模块、声光、按钮我这边的定额已含接线盒接线,不需计算预留,若担心地区差异可自行查看当地定额。