• 结算审核,给排水疑惑提问

    1. TL管需要设置阻火圈吗?

    2. WL管跟TL管穿墙设置刚性防水套管是否合理(设计说明写的是穿墙套管)阻火圈

    2021-01-26 10:21:24 补充

    给排水

    2021-01-26 10:22:23 补充

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    • TL管需要设置阻火圈

    • WL管跟TL管穿墙不需要设置刚性防水套管和穿墙套管


    2021-01-26 10:22:40 

  • 以设计说明为准

    2021-01-26 10:19:58 

    • TL管,如果是塑料管需要设置阻火圈,金属管不需要。

    • WL管跟TL管穿墙设置刚性防水套管 ,不否合理(设计说明写的是穿墙套管)


    2021-01-26 10:21:16 

  • 所有的计算都 以设计要求为准,设计没有说明的咨询设计或甲方现场代表确认形成资料后去计算

    2021-01-26 10:22:02 