翔羽风 2021-01-27 15:43:34 | 广东省 安装预算安装算量GQI | 702查看 4回答
图内消电控制电缆是多少根
连接了两个风机控制箱(PYJ和SFJ),用的是控制电缆KVV-7*1.5。但系统图画了7和14,这是想表达用了1根KVV-7*1.5还是7根KVV-7*1.5?之前问过,两种都有回复
补充个信息,每个风机控制箱只控制一个风机,没有其他的风机,实际上真的会需要7根控制电缆去控制一个风机吗?这样会不会太多?没必要吧
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
两风机各用1根KVV-7*1.5
首次提交 2021-01-27 15:44:56 最近修改2021-01-27 15:44:56 (修改过1次)
-
是1根KVV-7*1.5控制电缆
首次提交 2021-01-27 15:45:34 最近修改2021-01-27 15:45:35 (修改过1次)
-
这个很正常,7根线包括直启线,还有防火阀联动关闭风机线,
2021-01-27 15:48:24
-
表示一根七芯的线,一个风机一根单独的控制线接到控制箱去就行,。建议问下设计,每个设计都有不同的思路
2021-01-27 15:54:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看