• 预应力管桩打桩

    情况描述:设计桩长13m,合格标准以桩长为主,贯入度为辅。因为设计地勘报告有误,地质较硬,5#桩打到10m时已经达到了持力层,但是未达到设计桩长,导致继续打桩后桩身断裂,此桩报废。根据设计变更,在此桩位附近补桩(桩号119#)。

    问题1:作废的5#桩是否能计算费用?此费用以什么形式计取(签证或设计变更等)?

    问题2:119#桩是否能计算费用?此费用以什么形式计取(签证或设计变更等)?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1计算

    2计算

    都是在打压桩的确认记录表中体现。

    2021-01-27 17:41:47 

  • 你好:能够计算费用,签证,119#能够计算,变更。

    2021-01-27 17:48:44 