HJ 2021-01-27 17:37:43 | 江西省 土建资料结算审核 | 743查看 2回答
预应力管桩打桩
情况描述:设计桩长13m,合格标准以桩长为主,贯入度为辅。因为设计地勘报告有误,地质较硬,5#桩打到10m时已经达到了持力层,但是未达到设计桩长,导致继续打桩后桩身断裂,此桩报废。根据设计变更,在此桩位附近补桩(桩号119#)。
问题1:作废的5#桩是否能计算费用?此费用以什么形式计取(签证或设计变更等)?
问题2:119#桩是否能计算费用?此费用以什么形式计取(签证或设计变更等)?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1计算
2计算
都是在打压桩的确认记录表中体现。
2021-01-27 17:41:47
-
你好:能够计算费用,签证,119#能够计算,变更。
2021-01-27 17:48:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看