    算量导线根数

    答疑解惑可以详细分析一下这个AL配电箱到户配电箱的回路?广联达服务新干线,2根黄色的线是不是要乘以2 ?是不是每个户配箱Y都有2根线从AL1引出来到户配电箱?谢谢大神门建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2021-01-27 23:28:21 补充

    安装算量,AL配电箱到户配电箱的导线根数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是2个回路;L回路和P回路,L回路是3根线,2根硬铜线4mm2的和1根软铜线4mm2的

    2021-01-28 07:53:23 

  • AL配电箱到户配电箱的导线根数,标注很明确,BV4+BVR4三根电线

    2021-01-28 08:37:45 

  • AL配电箱到户配电箱的回路分析:L回路是3根线。P回路需要确定是哪个配电箱出线(问设计),如是AL出线,就是户配箱Y都有2根线从AL1引出来到户配电箱。现看系统图无P回路出线。有可能是AL只有L回路出线,户配电箱Y设置2个电表,分别计量空调和照明插座电费。

    2021-01-28 10:39:32 