• 按01北京定额墙超高的判断依据是净层高超高3.6米

    按01北京定额墙超高的判断依据是净层高超高3.6米,为超高。假设地下室净层高是4.9米,墙在反梁上高为4.2米,则算模板超高工程量时高度是按4.9-3.6算,还是4.2-3.6算。

    问题补充:我觉得判断几个超高时应从板底算即4.9-3.6,而计算工程量时应从4.2-3.6算。请各位高手给予解答,谢谢。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该按4.2-3.6算。

    2008-12-04 17:08:30 

  • 应该按4.2-3.6计算

    2008-12-08 20:18:42 

  • 根据01定额第七章第二条工程量计算规则中的第(四)条墙模板的计算规则规定:内外墙应分别计算,外墙超高按4.9~3.6,内墙超高按4.2~3.6.

    2008-12-06 09:31:31 

  • 墙的模板超高的工程量要用4.2-3.6米的高度计算超高

    2008-12-04 17:11:52 

  • 我认为应该按4.9-3.6算,因为模板实际支模发生的高度是4.2,但是墙顶的高度还是4.9M.

    2008-12-04 17:12:30 

  • 4.9-3.6,反梁部分记入墙模板。

    2008-12-05 13:44:58 

  • 应该是按4.2-3.6计算

    2008-12-04 17:19:15 

  • 应该是按4.2-3.6米的高度计算超高

    2008-12-04 17:28:50 

  • 根据定额计算规则肯定是按照4.2-3.6计算的!

    2008-12-04 18:26:34 

  • 应是 4.9-3.6 ,因为模板超高是计算支撑超高,从支撑点开始的。

    2008-12-04 18:38:00 

  • 应是 4.9-3.6 ,因为模板超高是计算支撑高度,应扣除梁模板量,不能重复计算。

    2008-12-04 19:38:41 

  • 根据定额按4.2-3.6,反梁部分计入梁模板

    2008-12-04 21:08:27 