taomain 2021-01-29 14:08:56 | 四川省 其他专业云翻样 | 824查看 2回答
在就近的支座处断开锚固?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
钢筋撑起半边天 钻石专家
答题: 146810 被赞: 46186
面筋规范里要求了能通则通的原则,底筋可以在支座处断开GB50204中
首次提交 2021-01-29 14:11:36 最近修改2021-01-29 14:11:36 (修改过1次)
裏表
答题: 22 被赞: 27
2021-01-29 14:10:17
面筋的区分
请问一下,图纸上的面筋画法中应该带了90度弯钩吗?还有那板面上的钢筋都2边带90弯钩,长度为板宽或板长,90度弯钩刚好在板2边的梁上,或者一边在梁上,一边超出另外一根梁几百毫米,这种是不是称为面筋或跨板面筋?负筋只能是1根梁往左右2边布置而不会是在板面上往2根梁布置吧?
什么情况下布置板的上层双向钢筋网
说明给出了不小于3.0的楼板和不小于4.2的屋面板需要布置双向钢筋网 是看长跨还是看短跨呢?就是假如长跨大于3 短跨小于3的板需要布置吗?问题补充:那这个双向钢筋分布网和 负筋设置上的分布网是同一种吗还是不同的两种呢?因为条件给的钢筋型号规格间距都是一样的a6@200 在负筋中为什么看不到分布筋的工程量呢?
基础筏板钢筋里面的分布钢筋该布置在哪呢
我只在板负筋里面找到分布筋问题补充:筏板里面的主筋是双向双层的,不需要分布筋了,但是第二排有些非贯通钢筋。请问非贯通钢筋我应该在哪个设置里布置,在非贯通钢筋上布置分布筋应该是贯通筏板了的吗,那设置上是在筏板负筋里设置分布筋吗?比较急手哈
单构件计算板角附加筋
图纸说明:“凡结构平面图中板跨大于4m的楼板及板跨大于3.5m的屋面板,板角处均需正交放置长度为1/4短向板跨、直径为Φ8且不小于该板负筋直径,间距同板面负筋的双向面筋,详见图十五”,请问 (1)上述说明中的4m或者3.5m是指板的短边还是长边的长度? (2)如果一块楼板,它的板跨大于4m,并且它是内跨板,四周都有相邻的板,这时候是不是要在它的四个板角处附加钢筋? (3)如果有非常多块板的板跨都大于4m,但是它们的短跨长度都不全相同,有什么快速的方法可以算出每一个板角的附加钢筋的长度和根数?