秘密枣 2008-12-04 18:58:50 | 山西省 其他专业 | 905查看 3回答
1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过
1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 可软件中我看都是 钢筋长度=墙长-保护层+弯折 为啥了问题补充:2楼的说的是,我的水平筋只有墙身水平筋1,没有墙身水平筋2,这是怎么回事呀 我的水平筋布置时也是按2排设置的呀 (2)B10@400 为啥我的从编辑钢筋里看到的就不像2楼那样,2个水平筋分开算,我只有第一种啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件是自动考虑内外墙的水平钢筋的,你看看是不是你计算设置的问题。
2008-12-04 19:15:18
-
首先要确定你的剪力墙是不是都画全了,画全了软件才能自动判断内外墙;第二,你这种算法是按照00G来算的,你要在计算设置里将设置改成00G。03G是按贯通布置的
2008-12-04 19:14:51
-
支持楼上的说法!
2008-12-04 20:07:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看