• 承台梁高为500,桩嵌入承台梁内的长度100,算箍筋应该是400,为什么是425

    承台梁500*500,箍筋A10@200(6),砼保护层为25,桩顶嵌入承台梁内的长度默认为100,计算箍筋长度时=(500-2*25+400-2*25)*2+2*6.9d,

    为什么软件计算的是(500-2*25+425-2*25)*2+2*6.9d,不应该扣嵌入桩100是400为什么是425

    承台梁

    桩顶

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    软件算对了   500-100-25=375.  425-25=400-25=375

    首次提交 2021-01-29 15:39:25  最近修改2021-01-29 15:39:25 (修改过3次)

点我,有新答案通知你哦