小嘀咕 2021-01-29 15:37:34 | 天津市 土建预算施工钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 688查看 1回答
承台梁高为500,桩嵌入承台梁内的长度100,算箍筋应该是400,为什么是425
承台梁500*500,箍筋A10@200(6),砼保护层为25,桩顶嵌入承台梁内的长度默认为100,计算箍筋长度时=(500-2*25+400-2*25)*2+2*6.9d,
为什么软件计算的是(500-2*25+425-2*25)*2+2*6.9d,不应该扣嵌入桩100是400为什么是425
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件算对了 500-100-25=375. 425-25=400-25=375
首次提交 2021-01-29 15:39:25 最近修改2021-01-29 15:39:25 (修改过3次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看