zhang 2021-01-31 12:48:34 | 浙江省 安装预算 | 1096查看 2回答
请问卫生间的局部等电位端子接地母线如何计算?
Q1:请问LEB的接地母线是沿着内墙垂直向下到基础接地么?还是应该如何接地呢?
Q2:我在图集中有看到LEB还需要与金属件(插座/配电箱之类)用导线连接,一般都是用BV4么?请问一般需要穿什么管呢?用几芯导线呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
与相临的主筋连接
2021-01-31 12:51:24
-
:请问LEB的接地母线是沿着内墙垂直向下到基础接地么?还是应该如何接地呢?一般离地30公分,
LEB还需要与金属件(插座/配电箱之类)用导线连接,一般都是用BV4么?是的 请问一般需要穿什么管呢?按图施工,用几芯导线呢一般是一根?普通的算至LEB就行,
2021-01-31 14:42:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看