• 剪力墙的内外侧钢筋为啥会一样2

    编辑钢筋

    问题补充:我输的是双排水平筋(2)B10@150,可汇总计算后为啥,在编辑钢筋里显示的是这样了,内外侧应该不同啊,而且竖筋也不应该这样啊,工程设置里我没改动过

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙只有带转角时内外钢筋的长度才不一样,如果是平直段的剪,内外长度应该是一样的

    2008-12-05 12:34:53 

  • 对于水平和垂直的剪力墙钢筋,在没有遇到墙体转角或者转角柱的情况下,钢筋布置情况是一样的!

    2008-12-05 12:37:10 

  • 你如果这样定义,肯定是正确的,如果内外侧钢筋是不一样的规格,如用(1)B10@150+(1)B12@150就行

    2008-12-05 12:38:13 

  • 你怎么样定义,软件就会怎么样给你计算,所以你先检查一下自己定义的属性正确不正确. 内外侧的钢筋计算是一样的,软件也是这样计算的,为什么会不同呢? 软件计算的坚筋也是正确的,因为墙高加锚固,因为直锚能达到要求,所以不会计算成弯锚的.

    2008-12-05 13:03:12 

  • 是的。内外侧的钢筋计算不一样就说明是正确的、外筋要在转角处直接转过去,是一根通筋。

    2008-12-05 13:15:24 

  • 1、剪力墙只有带转角时内外钢筋的长度才不一样,如果是平直段的剪,内外长度应该是一样的 2、竖筋要看你的设置了,有插筋和锚固之分

    2008-12-05 13:19:19 

  • 剪力墙内、外侧钢筋除了转角应该是一样的

    2008-12-05 14:55:33 