• 提示位置非法!人防门框墙只能布置在直行现浇剪力墙上(学生是布置在人防门框柱上)

    按理说柱(门框柱)和剪力墙(人防门框墙)有重叠应该没冲突啊,为何会提示位置非法?人家老师都绘制上去了

    只能布置

    构件绘制


    2021-02-02 07:36:52 补充

    我绘制门框墙时候清空了门框柱的钢筋信息(因为之前已经单独绘制门框桩了),只保留了上下部的门框梁的钢筋信息,按理说应该能布置上去,为何墙和柱都能起冲突?老师课件软件用的是2013,我用的是2018,是不是2018就注定绘制不上去?那怎么办,门框梁只能用普通梁构件绘制了吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    2018旧版本是不可以先定义柱子,后定义门框墙时只要定义上截面柱子里不布置钢筋的做法。新版本的是可以的。建议你升级一下2018程序就可以处理好了。

    2021-02-02 08:07:22 

  • 先布置剪力墙,然后布置人防门框墙的方法。

    2021-02-02 08:02:03 