李鑫月 2021-02-02 10:27:10 | 土建土建计量GTJ | 2660查看 4回答
人防门框墙的下部构造是画到筏板基础底吗?门框墙位置未标明剪力墙名称咋办?
这个钢筋是画到了筏板基础的底部了吗?基础层还用画剪力墙吗?
门框墙未标明剪力墙名称,用附近的剪力墙通过去吗?
这种钢筋该如何布置?
求解答,谢谢各位老师
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:这个钢筋是画到了筏板基础的底部,基础层还用画剪力墙,门框墙未标明剪力墙名称,用附近的剪力墙通过去,这种钢筋该在人防门框墙自定义库里面定义截面,绘制钢筋。
2021-02-02 10:30:49
-
1、按设计图定义人防门框下部,不需要去筏板内;2、建立一个没有配筋的空墙
2021-02-02 10:30:12
-
这个钢筋是画到了筏板基础的底部了吗?【是的,门框墙按图纸的标高设置可以】基础层还用画剪力墙吗?【要按图纸要求设置】
2021-02-02 10:31:35
-
1,这个钢筋是画到了筏板基础的底部,基础层要画剪力墙,
2,门框墙未标明剪力墙名称,用附近的剪力墙通过去,只要截面尺寸一样就可。
3,右边这种钢筋该在人防门框墙自定义库里面定义截面,绘制钢筋。
2021-02-02 10:38:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看