毛小酷 2021-02-02 16:39:28 | 江苏省 土建土建计量GTJ | 820查看 6回答
剪力墙
请问3C12是否是压墙筋 梅花形应该怎么设置? (只有这一段墙是梅花形,其他剪力墙不是,所以计算设置里是不是不能设啊?)
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
很朋友都是用压墙筋输入,但就目前软件的功能这样输入它是不会识别与水平钢筋的扣减关系,建议用暗梁定义,它的高度是水平钢筋的间距。拉筋是要求用梅花布置,这可以在工程设置中设置 ,也可以手动输入的方式,如:C6-300*200或C6-150*400。
2021-02-02 16:43:02
-
在剪力墙压筋中输入
2021-02-02 16:41:28
-
3C12是压墙钢筋,梅花在设置中设置。
2021-02-02 16:43:01
-
你好:3C12是压墙钢筋,拉筋在剪力墙属性里面修改节点设置。
2021-02-02 16:43:32
-
是压墙筋
选中需要修改的墙---点击【属性列表】---钢筋业务属性---节点设置---【剪力墙身拉筋布置构造】修改为梅花布置/双向布置。
2021-02-02 16:43:52
-
3C12是压墙筋
梅花形应该怎么设置? (只有这一段墙是梅花形,其他剪力墙不是)----选中此构件---在计算设置中修改-墙-节点设置--拉筋布置为梅花形
2021-02-02 16:48:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看