精通十以内加减法 2021-02-02 22:10:39 | 湖南省 土建预算 | 642查看 2回答
灌注桩的输入
请问老师,这样输入桩的钢筋信息正确吗,我看里面的搭接怎么有点多,加劲箍的计算式怎么这么多
2021-02-02 22:11:23 补充
加劲箍的计算式是怎么来的,是什么意思
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.14*384(圆周长)+784(搭接)+2*11.9*16(两个弯钩长)=2371没有问题啊
2021-02-02 22:25:42
-
加劲箍用的图号是错的,直径计算也是错的。图纸要求加劲箍焊接,应该是加筋箍直径的10倍,双面焊,直径应该是400,桩直径=500-两个保护层25*2-两个纵筋直径25*2=400,图纸要求纵筋25,保护层距纵筋外皮25,加劲箍是在纵筋里使用。如下图。
2021-02-03 00:16:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看