• 这样的柱子用广联达怎么设置c

    这柱子集中标注下面有个“核心区”,是否是柱子和梁板相交的部分,这样的话用广联达怎么设置这样的钢筋呢?

    集中标注

    问题补充:核心区长度是多少呢??谢谢补充!! 如果像楼下面两位所说,没有核心区的箍筋布置范围啊??请详细说明下! 我的核心区布置范围是500mm,我的意思是在其他箍筋里面只有“箍筋类型,箍筋信息和图形”,没有计算根数里面的“长度L(mm)和间距@(mm)”,如果在其他箍筋里面输入“B12@100”,会不会按照柱子的全长计算箍筋根数,而不是500mm/100(间距)的根数!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    核心区就是柱子和梁相交的范围。定义柱构件时,在核心区箍筋中输入B12-100即可,软件自动扣减。

    2008-12-06 00:24:00 

  • 在柱子构件管理或属性里的其他箍筋属性值点进之后,新建箍筋,箍筋输入1为箍筋,2为拉钩,输入箍筋信息,在图形里输入尺寸,尺寸要扣掉保护层

    2008-12-05 21:13:30 

  • 这样的柱在定义属性时A10@100/200在箍筋处按正常输入,核心区的B12Q100在其它箍筋国输入。

    2008-12-05 21:17:32 

  • 咨询设计人员。

    2008-12-05 22:05:45 

  • 之前有个类似的题目,是会员笑傲江湖回答的,楼主可以参考一下: 可以先画好柱图形,在属性定义里按非核心区域的钢筋进行设置,计算一下后打开钢筋编辑表,然后再下一行插入插入Φ12的箍筋,接着再将公式修改一下,在非核心区域的个数里将公式“Ceil(核心区高度/核心区钢筋间距)+1+Ceil(下部加密区高度/钢筋间距)+1+Ceil(上部加密区高度/钢筋间距)+Ceil(中见非加密区高度/钢筋间距)-1”里将公式“Ceil(核心区高度/核心区钢筋间距)+1"剪辑后粘贴到核心区箍筋个数的公式里,再将原来公式里的“+”去掉就OK啦。 那个题目的网页:http://service.grandsoft.com.cn/Html/Question/20081121/84484.htm?q=eJyKj3fMKy5PLXLOL80rsTUCAAAA%2f%2f8%3d

    2008-12-05 22:14:04 

  • 核心区范围,这要问一下设计人员,你的柱子可以直接画,核心区的钢筋可以在其他箍筋里输入。

    2008-12-05 23:35:57 

  • 柱子构件管理或属性里的其他箍筋属性值点进之后,核心区的钢筋可以在其他箍筋里输入。核心区的B12Q100在其它箍筋国输入。

    2008-12-06 00:12:49 

  • 只好在其它箍筋里输入了

    2008-12-06 05:20:00 

  • 跟广联达客服联系一下

    2008-12-06 08:14:54 

  • 方法有二: 1.核心区就是柱子和梁相交的范围。定义柱构件时,在其他属性里的节点箍筋中输入B12-100即可,软件自动扣减。 2.可以先画好柱图形,在属性定义里按非核心区域的钢筋进行设置,计算一下后打开钢筋编辑表,然后再下一行插入插入Φ12的箍筋,接着再将公式修改一下,在非核心区域的个数里将公式“Ceil(核心区高度/核心区钢筋间距)+1+Ceil(下部加密区高度/钢筋间距)+1+Ceil(上部加密区高度/钢筋间距)+Ceil(中见非加密区高度/钢筋间距)-1”里将公式“Ceil(核心区高度/核心区钢筋间距)+1"剪辑后粘贴到核心区箍筋个数的公式里,再将原来公式里的“+”去掉就OK啦。

    2008-12-06 08:40:35 

  • 这柱子集中标注下面有个“核心区”,是否是柱子和梁板相交的部分,这样的话用广联达怎么设置这样的钢筋呢? 回答:核心区指的是柱和梁相交的节点,你可以在计算设置中的节点设置里输入

    2008-12-08 11:11:19 