• 分布筋间距

    图纸说明中没有标明分布筋的间距,是不是可以按负筋的间距来呢。(分布筋是搭接在负筋上面的话,那就是负筋有几根,分布筋就有几根了对吗?)

    分布筋间距

    搭接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸说明中没有标明分布筋的间距,不可以按负筋的间距来。(分布筋是搭接在负筋上面的话,并不是负筋有几根,分布筋就有几根了),要不就按6@250,要不就问设计。

    2021-02-04 21:26:18 

  • 你好:只是需要根据结构说明要求确定的。

    2021-02-04 21:23:22 

  • 具体的是必须看设计要求。