请问大家一下:火灾报警系统里面的,手/自动转换器、压力讯号器、电磁铁,这些应该套哪些定额?p
请问大家一下:火灾报警系统里面的,手/自动转换器、压力讯号器、电磁铁,这些应该套哪些定额?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在安装工程预算定额里有《消防工程》那册的(火灾自动报警系统)章节里有这些相关内容你可以去找一找。
2008-12-06 10:58:54
-
这些可以套用安装第十册“自动化控制仪表”相应子目。不过这些东西一般我们都是不做的,你看一下合同规定是怎么样的。 火灾报警系统用的上这些“手/自动转换器、压力讯号器、电磁铁”?我想这几个会不会是同一个设备上东西,是的话可以按设备总价计算。
2008-12-06 12:09:13
-
我还是头回听到自动报警系统中这些东西,应该不用做,压力讯号器是压力开关吗,是的话就加一模块,一般是平面图上的东西,加模块就行,套第七册,但手、自东转换器应是控制柜或报警控制器中多线盘的东西,不用管他,电磁铁我就没听说了
2008-12-06 15:41:58
-
我个人认为 1:手/自动转换器按《自动控制仪表安装工程》第二章“过程控制仪表”中的“转换单元的内容”找个套取,见图1 2:压力讯号按《自动控制仪表安装工程》第一章“过程检测仪表”中的“压力开关(压力控制器)内容”套取; 3:电磁铁按《电气设备安装》安装第四章“控制设备及低压电器”中“电磁铁(电磁制动器)安装”。
2008-12-06 19:59:17