• 暗柱的混凝土工程量是不是已包含在剪力墙当中。

    暗柱的混凝土工程量是不是已包含在剪力墙当中。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗柱的混凝土工程量已包含在剪力墙当中,不用单独计算.

    2008-12-06 14:22:52 

  • 是的,暗柱、暗梁都按剪力墙计算。

    2008-12-06 14:26:50 

  • 暗柱是属于剪力墙的加强构件及属于剪力墙的一部分是正确的,但混凝土工程量(定额作法)是不是应该按剪力墙(是否套剪力墙的定额)应根据工程所在地的定额计算规则来判断,比如:短肢(单肢长度小于0.4m)剪力墙(T型和L型等)是按异形柱来计算还是按剪力墙来计算就需要看当地的定额计算规则了,如定额计算规则有别,那么只是套作法时进行处理及分别套定额就行了