• AM1总配电箱子出来的都是预分支电缆,主干线走的桥架,但是图纸上边桥架与箱子没有

    水平桥架连接,1.我想问预分支电缆的母线是不是只计算桥架里的,总配电箱里面的预留需要计算吗?2.平面图是不是出错了,桥架应该与这个配电箱有一段垂直的桥架,对吗?3.如果有垂直的桥架的话,母校起点计算到垂直桥架还是水平桥架?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、需要结算预留;2、不算出错,有垂直桥架;3.分支电缆箱内预留同普通电缆;