• 剪力墙钢筋布置问题

    压墙筋

    图中为地下室外墙钢筋混凝土结构,问题:(1)图中(一)处的钢筋可以用压墙筋布置吗?;(2)图中在墙体与筏板相交部位(二)、(三)处的钢筋分别怎么定义?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    建议三种情况,定义不配箍筋的暗梁布置即可。

    2021-02-19 17:47:24 

  • 你好:用暗梁定义,不用输入箍筋。剪力墙

    2021-02-19 17:42:31 

  • (一)和(三)为了计算钢筋的准确,建议用暗梁定义,上面的暗梁高度按剪力墙水平钢筋的间距定义,下面按按筏板扣减相应的保护后的高度定义,(二)是用筏板钢筋进行布置。

    2021-02-19 17:43:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题