半城柳色半声笛 2021-02-20 14:28:37 | 重庆市 土建土建计量GTJ | 944查看 1回答
我用自定义线画女儿墙,不明白C10@200的钢筋意思?这里不就8根C10的钢筋吗,间距远远超出了200吗,我是按点布置8个吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
河畔晨光 黄金专家
答题: 26906 被赞: 6736
按间距设置布置
2021-02-20 15:14:37
女儿墙压顶抹灰怎样设置
女儿墙配筋问题
如果招标时,招标图纸没有女儿墙的配筋大样,在签订合同后,后期施工前图纸会审补充了该部分的配筋大样,是不是理解为招标清单中没有考虑女儿墙的钢筋量,后期图纸会审提出该问题后,该部分钢筋是不是可以算合同外增加的工程量,可以计算?
这个女儿墙高度问题?附图
如图,女儿墙是画到黄线位置,还是顶部红位置?
女儿墙和压顶 的问题
结构总说明里说女儿墙是现浇钢筋混凝土墙,,可大样图里却没有配筋信息,而且剖面图的女儿墙顶标高是11.4,为什么不是11.4-0.4=11,大样图中到底哪儿是剪力墙,上部的异型结构难道不是压顶吗?好懵,头好晕。。求大神解答下
女儿墙压顶
整体都是混凝土的女儿墙分压顶零星吗?