无奈 2021-02-20 22:54:30 | 安徽省 土建 | 1550查看 2回答
独立基础的钢筋配置
DJp01,300/300 B:X&Y:C14@150 T:X:5C14@200/C10@200 请问:T:X:5C14@200/C10@200 应该怎样理解?又应该在软件中怎么布置呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
钢筋是隔一布一的布置钢筋,可以用C14-200/C10-200输入。
2021-02-20 22:58:28
-
你好:设置一个矩形独立基础单元和参数化独立基础单元,T钢筋是输入在顶部柱间钢筋里面。
2021-02-21 09:10:28