秋心 2021-02-21 09:57:02 | 河北省 土建预算结算土建计量GTJ | 1398查看 4回答
求问,框架柱、梁、板、剪力墙的标高问题。
如题,我在画图的时候发现板和梁的标高是不对的,对于板的标高图纸描述为,板顶标高-0.6,图集中规定,板的标高差是相对于结构层高来确定的,而梁的标高图纸描述为(-0.6)图集中规定梁的标高也是相对于结构高差,在软件中也就是层顶标高-0.6。那么各位老师,我的图纸中,剪力墙和框架柱的表格中都有写出标高从哪至哪,比如剪力墙和框架柱都是-3.95到-0.6,那么这个-0.6是指结构层高-0.6还是指墙和柱的顶部标高是-0.6?如果顶部标高是-0.6那么就会高处板和梁一部分,因为基础层的层顶标高是-0.05。所以综上所述,我的剪力墙和框架柱的标高应该如何确定?
2021-02-21 10:21:29 补充
根据平法识图规则,我的板和梁应该是根据结构顶标高下负,我的结构顶标高是-0.05,如果直接输入-0.6我的柱子和剪力墙就会高出板和梁一部分。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙和框架柱的底标高根据基础确定,顶标高最好根据层高确定
2021-02-21 10:00:32
-
你好:这是需要根据地下室和主楼的标高具体确定的,标高(-0.6)按照平法规则是层顶标高-0.6m的。
2021-02-21 10:07:38
-
最后图各种填充图案板的标高为【以本层的标高基点:假设本层楼板标高为4米,最后图的左上一填充图案注明为-0.6,表示该板的实际标高为4-0.6=3.4米,该板顶标高为3.4米】
2021-02-21 10:08:21
-
层顶标高是-0.05,底标高是-3.95,框架柱的标高表格说的是-3.95到-0.6,那这个柱子应该是直接输入-0.6
2021-02-21 10:16:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看