• 我遇到这种问题,就是当我们画梁时,填写属性时,有抗

    我遇到这种问题,就是当我们画梁时,填写属性时,有抗扭筋或构造筋时比如当我们输入G412,那么拉筋那个位置是软件自动填写默认还是得我们手工修改,如果要修改G412,拉筋得写多少呢·呼呼·谢谢 拉 最好有图哦·

    问题补充:就比如G412,拉筋那填多少 比如属性写德是A8@100/200,那我们是写A@400么 ,还是写2,就是填写格式我不清楚

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件默认的为梁箍筋间距的2倍。

    2008-12-08 11:44:47 

  • 拉筋的默认规格可以在工程设置中修改,建立每个工程时,按照图纸要求设置拉筋规格。这样在梁输入了侧部构造钢筋或抗扭钢筋后就会自动生成默认拉筋。若个别拉筋不同,可以在定义该梁时修改拉筋规格,注意去掉括号。

    2008-12-08 10:03:21 

  • 手工填写G4B12或N4B12.很简单,相信不用图,你也能明白的。拉筋在计算设置里设置,个别的在定义构件时,手工填写。

    2008-12-08 10:03:26 

  • 答:1、应该是G4A12 2、软件会自动填写 3、拉筋根据设定好的规范自动计算,也可以修改

    2008-12-08 10:04:46 

  • 拉筋和箍筋的直径一样,间距是箍筋间距的2倍,如果构造钢筋是2根,这个截面上的拉筋是1根,构造钢筋是4根,如果这个截面上的拉筋是2根,以此类推。

    2008-12-08 10:07:10 

  • 拉筋手动输入,不输入就是默认的数据。

    2008-12-08 10:11:18 

  • 软件是默认的,如果设计为A8的一级钢,可在(6)处去刮号输入A8即可。

    2008-12-08 10:23:11 

  • 答:当Hw大于等于450时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,纵向构造钢筋间距A小于等于200,梁梁宽小于等于350时,拉筋为6,梁宽大于350时,拉筋直筋为8,拉筋的间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多非拉筋时,上下两排竖向错开设置。软件中是根据这个要求进行默认的,拉筋不用输入,你只需要输入侧面钢筋即可。

    2008-12-08 11:05:39 