会飞的蚂蚁 2021-02-21 18:59:25 | 北京市 安装 | 3389查看 5回答
WDZ-BYJ-2x25+1x16-CT/PC32+PC25 FC/WC
请问这个是什么意思,是先走桥架或者PC32的管之后再走PC25的管吗,这个怎么算管呢,按32的还是25的算量
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
CT/PC32+PC25 FC/WC,这个是走桥架或穿32硬塑料管,另外备用一根25硬塑料管,沿地面敷设或者暗敷设在墙内。
首次提交 2021-02-21 19:05:24 最近修改2021-02-21 19:05:25 (修改过1次)
-
1,有桥架就走桥架
2,没桥架就2*25的线穿pc32的管+1*16的线穿pc25的管,所以没桥架的时候是两根管。
3,fc,wc沿地,沿墙暗敷
首次提交 2021-02-21 19:37:14 最近修改2021-02-21 19:37:15 (修改过1次)
-
这是两根线,穿桥架,桥架出来穿管,2*25穿32,1*16穿25,沿地沿墙敷设
2021-02-22 09:51:45
-
请问这个是什么意思,是先走桥架或者PC32的管之后再走PC25的管吗,这个怎么算管呢,按32的还是25的算量
答:这个属于电线,有桥架的地方走桥架敷设,没有桥架的穿两根管道敷设,两根管道都是要计算的
2021-02-22 10:28:58
-
有桥架走桥架,没有就分别走配管
2021-02-22 10:47:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看