1 2021-02-22 08:59:27 | 广东省 市政 | 508查看 4回答
4+10+(35+35+30)*2+5*4 电缆式子是这样的吗 5是信号灯杆高度
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
清单工程量计算正确
首次提交 2021-02-22 09:06:06 最近修改2021-02-22 09:06:07 (修改过1次)
-
清单工程量是这样的,定额工程量要加上预留长度
2021-02-22 09:10:52
-
(4+10+5)×2+(4+10+30+5)×2+(4+10+35+5)×2+(4+10+35+35+5)×2
4个信号灯,分别计算(每个信号灯需要2根控制电缆),预留量另行计算。
首次提交 2021-02-22 09:11:50 最近修改2021-02-22 09:11:51 (修改过3次)
-
4+10+(35+35+30)*2+5*4 电缆式子是这样的吗 5是信号灯杆高度
答:1、进入灯杆的高度不能根据灯杆高度,计算到底部0.5米就好了。
2、还有线管的埋深你没有计算
2021-02-22 16:13:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看