向南走向北走 2008-12-08 13:23:27 | 江苏省 其他专业 | 1270查看 7回答
屋面斜梁显示问题更新(附图)2
请问:平屋面与坡屋面相交,我在分层一中设置斜梁,分层二中设置平梁,标高都设置好,斜板也布置好,但是三维显示时本应该是斜梁却还是平梁?应该如何处理?谢谢 都设置过了,平面显示斜梁标高也显示是不同的标高,关键是三维时本应该是斜梁的却还是平的 注:就是2轴的那根梁问题补充:请问怎么补充上截图呀?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你在布置的时候,有点点错,定义斜屋面,斜板下的墙柱梁的标高都不用手动去修改,就让它为软件默认的标高,当画好斜板后,墙柱梁自动被压下,不过要注意的是,屋脊处的梁要先打断,然后再合并,要不有些压不下去,. 朋友把斜板下修改过的标高都重新打上括号就可以了,
2008-12-08 14:45:35
-
斜梁是根据板的坡道软件是自动调整的,采用软件默认值就可以了,软件会根据斜板标高自动调整梁的标高。
2008-12-08 21:53:18
-
斜梁是根据板的坡道软件是自动调整的(前提是软件默认的标高不能动),分层设置后你看一下分层后的梁,如果分层的设置也没有变斜梁,那还是不用分层设定斜板,你这种屋面板可以在一层内设置的
2008-12-08 13:39:13
-
斜板下的梁标高不用手动修改,采用软件默认值就可以了,定义斜板后,软件会根据斜板标高自动调整梁的标高.
2008-12-08 13:39:33
-
将你的斜梁构件属性框截图上来。看一看起点、终点顶标高。
2008-12-08 13:41:48
-
不用你修改梁的标高的,软件会自动默认梁随斜板顶的标高。
2008-12-08 13:56:22
-
斜板下的梁标高不用手动修改,定义斜板后,软件会根据斜板标高自动调整梁的标高。
2008-12-08 14:19:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看