防火封堵数个数吗?按下图这句话怎么理解?我计算时哪里算到防火封堵??
电缆桥架(线槽)、电气管线穿越墙体、楼板以及电气竖井孔洞,在设备安装完毕后采用不低于墙体、楼板耐火极限的防火封堵材料封堵,并应采取密封隔声措施。电缆桥架(线
槽)穿越楼板、防火墙、井道墙处,在设备安装完毕后电缆桥架(线槽)内部需采用防火材料封堵,做法参见《民用建筑电气设计与施工》08D800-6 P61,85。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
穿墙、穿楼板的地方,线槽和管都需要算防火封堵 ,桥架的电缆进出处,及进配电箱的孔洞处也需要
防火封堵可以按体积算,也可以按处算。