火灾自动报警立管问题
火灾自动报警立管问题,请问报警线和电源线是可以共管的,对吗,消防对讲电话线则不可以共管,那么如图,立管是否要布置2根,一根综合管(含报警线和电源线),另一根消防对讲电话线,这样画,是否正确?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
火灾自动报警立管问题
答:1、电源线和信号线不能共管敷设的
2、立管都是单独布置的
2021-02-24 11:04:30