• 垫层、基坑土方与素土回填m

    一梁式筏形基础,下为砼垫层,基础梁上为砖基础,请问在楼层设置时将基础层底标高设为筏基底标高,在手工设立基坑挖土方和垫层后汇总计算,查询发现挖土方的体积是从垫层上表面开始算起的,而基坑的设置中是将底标高设为垫层底标高的呀,为什么软件不能自动计算呢?若是将楼层设置中的基础层层高设为含垫层的,这时在土方计算是正确的,但在随后的素土回填工程量的计算中对于应扣减的基础构件体积中没有扣减垫层的体积,到底应该怎样设置呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础层的层高为一层或地下室地面至垫层底的高度,挖土方可以在垫层布置上以后点智能布置大开挖土方,软件会计算到垫层底并扣除垫层体积的,你检查一下垫层的底标高是否正确,土方是在垫层中用智能布置做的吗,如果是在基础中用的智能布置是不包括垫层的