小嘀咕 2021-02-24 14:09:45 | 天津市 土建预算施工钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 1079查看 1回答
边框梁或暗梁的下部筋在连梁处是贯通的还是断开的?
边框梁或暗梁,与连梁重叠时,16G图集显示边框梁或暗梁的下部筋在连梁处是贯通的(见图1)。而广联达节点设置下部筋在连梁处断开,搭接max(LLE,600)(见图2)。到底边框梁或暗梁的下部筋是贯通的还是断开的?其上部筋跟下部筋一样吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
能够贯通的 一般贯通处理,不能贯通的 做锚固处理 。
2021-02-24 14:29:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看