• 线路根数问题

    各位,配电箱到灯是三根线,灯到开关是两根线,这个没问题吧?用广联达画的话,配电箱到开关这一线路都是3根嘛?是不是要把灯到开关的改成两根,那怎么改了?根数

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 对的,两个构件,1到灯,2到开关,就行了

    首次提交 2021-02-25 13:15:38  最近修改2021-02-25 13:15:38 (修改过1次)

  • 首先应该是看系统图,配电箱到灯具是3根线,灯具到单控开关是2根线,用算量软件,应该考虑识别顺序,第一先识别配电箱,在识别灯具,开关,插座,最后用识别管线,第二软件中如果是自动识别,连接开关的管线,如果识别完单联开关会自动识别成两根线。如果是自己画应该画2根线。改的话应该先建2根线穿管的构建,右键更改构建名称,更改成新建的两根线构建。

    2021-02-25 13:18:04 

  • 必须建2个构件,一个2根电线的电线导管构件和一个3根电线的电线导管构件。

    识别到开关的电线导管采用2根线的构件;识别配电箱到灯具的电线管采用3根线的构件。

    2021-02-25 15:31:42 

  • 各位,配电箱到灯是三根线,灯到开关是两根线,这个没问题吧?用广联达画的话,配电箱到开关这一线路都是3根嘛?是不是要把灯到开关的改成两根,那怎么改了?


    答:是的灯具到开关的是两根的

    2021-02-25 18:20:33 