tx****@163.com 2008-12-09 14:26:43 | 辽宁省 其他专业 | 1129查看 4回答
钢筋汇总计算时怎么提示柱子纵筋长度小于0:
钢筋汇总计算时怎么提示柱子纵筋长度小于0
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是否你在基础画柱子,柱子高度小于500?柱子过短,软件就无法计算,你把柱子底标高调整到基础底标高,这样软件会按实际计算柱子插筋,同时注意不要布置过短的构件,如果你的柱子真的很短,那就不要输入钢筋,在单构件里做.
2008-12-09 14:30:37
-
查看构件的长度
2008-12-09 15:52:56
-
选中提示有错的柱子,在“构件属性编辑器”中,更改一下其它属性中的设置,如插筋设置、节点构造、计算设置等。
2008-12-09 19:24:39
-
是否你在基础画柱子,柱子高度小于500?柱子过短,软件就无法计算,你把柱子底标高调整到基础底标高,这样软件会按实际计算柱子插筋,同时注意不要布置过短的构件,如果你的柱子真的很短,那就不要输入钢筋,在单构件里做,DING
2008-12-09 21:30:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看