• 在安装工程中经常遇到小电缆敷设,比如VV-3*4m

    在安装工程中经常遇到小电缆敷设,比如VV-3*4mm2的小电缆,是否是套截面为35mm2以下电缆,这样相差太远了。还是套用其他定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    假如是供电用电缆只能套截面35M2以下电缆,如果是用在弱电上控制用的那就套控制电缆子目,电缆主材按实际计入。如果是清单投标单价可以自己另行确认,可以不受定额的规定。

    2008-12-10 18:08:09 

  • 是的,是按截面为35mm2以下电缆套用的

    2008-12-09 16:06:14 

  • VV-3*4mm2的小电缆按截面为4mm2以下电缆套取即可、因为电缆按单根截面最大的套取相关费用。

    2008-12-09 16:07:56 

  • 应该执行电缆子目,不过线头可以执行焊接线端子子目

    2008-12-09 16:55:48 

  • VV-3*4mm2不是电力电缆应该是控制电缆,所以应该套用“控制电缆敷设6芯”子目

    2008-12-09 17:29:46 

  • 在安装工程中经常遇到小电缆敷设,比如VV-3*4mm2的小电缆,是套截面为35mm2以下电缆,定额未含主材,补充VV-3*4mm2的小电缆主材即可