• 老师,您好请问钢筋比图元长的这种情况是什么原因,如何解决??

    连梁剪力墙

    2021-02-27 10:17:55 补充

    剪力墙钢筋深入连梁5倍长

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 双击  错误提示,按照提示 修改 构件属性 。

    2021-02-27 10:17:53 

  • 你好,这个有可能是:1、剪力墙端头有连梁/暗梁/框梁,连梁/暗梁/框梁属性里没有输入侧面钢筋,剪力墙的水平钢筋会通过连梁,充当连梁侧面钢筋,从而长度超过剪力墙自身的2倍或5倍,可以在钢筋三维中查看。2、剪力墙的端头是暗柱,暗柱的截面尺寸太大,剪力墙水平钢筋伸入暗柱端部弯折,导致剪力墙的水平钢筋计算的时候超出图元的2倍或5倍。(若是以上两者的话,那么这个可以忽略的,钢筋计算正确就可以。)

    若不是以上原因导致计算有提示,检查钢筋计算不正确,可以查看墙/相邻图元是否绘制正确,删除重新绘制后计算。若不想汇总出现该提示,点击工程量---汇总计算---选项,不勾选如下图提示。

    答疑解惑


    2021-02-27 23:09:39 