sz****@126.com 2008-12-09 20:27:54 | 黑龙江省 其他专业 | 943查看 7回答
为什么我画板时候区域为非封闭的板画不上/
在画构造边缘构件时 有一处构件位于外剪力墙交接处 由于较为难就先布置其他构件 当画完剪力墙和其他构件 框架梁 后在画板时发现未布置构件处为非封闭区 然后在画那个构件 并定义构件可还是布置不上板 还是非封闭区 为什么 怎么画
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答: 1.先查看下四周哪部分未封闭。 2.用延伸功能把剪力墙和梁构件图元延伸封闭,后再画板。 3.或者不要用“点”画的方法来画板构件了,点画方法画板构件时必须在封闭区域才能点画上去的。如果是矩形的你可用“矩形”拉框方法来画,否则。你就用“折线”功能来画即可完成。
2008-12-10 09:19:28
-
画板时候要在封闭区域布置.
2008-12-10 14:28:38
-
你用延伸功能把剪力墙和梁构件图元延伸封闭后再画板
2008-12-09 20:33:10
-
建议你借助于延伸功能把剪力墙和梁构件图元延伸使其封闭,然后再来画板便可,请你试一下吧!
2008-12-09 20:56:52
-
这种情况下,你就不要用“点”画的方法来画板构件了,点画方法画板构件时必须在封闭区域才能点画上去的。如果是矩形的你可用“矩形”拉框方法来画,否则。你就用“折线”功能来画即可完成。
2008-12-09 21:04:50
-
查看下四周是否封闭了区域!
2008-12-09 21:12:07
-
检查一下剪力墙是否画到位,墙必须封闭,板才能画上。
2008-12-10 08:35:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看