• 钢筋算量中怎样将两段布置在接连一起的但不同半径的弧线的连续梁合并?s

    我有一条连续梁布置在两段不同半径的但接连在一起弧轴线上,为什么不能合并?有的折梁都可以合并,这两段弧线接点的角度很小的,为什么就合并不了?如果合并不了,那就得在两段梁的接点两段输入支座负筋,对算量是否有影响?求救!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这两个梁中间可能有个小缝

    2008-12-10 08:16:00 

  • 应该 没有多大影响把 你可以 手工对比一下

    2008-12-10 13:54:13 

  • 对算量是不影响的,

    2008-12-10 06:06:32 

  • 应该没有影响的

    2008-12-10 07:25:51 

  • 我有一条连续梁布置在两段不同半径的但接连在一起弧轴线上,为什么不能合并?有的折梁都可以合并,这两段弧线接点的角度很小的,为什么就合并不了?如果合并不了,那就得在两段梁的接点两段输入支座负筋,对算量是否有影响?求救! 答:园弧轴线布置的梁做两次画上是不能合并的,在一条直线的连续梁或单梁以及框架梁只要断面、名称等相同是可以合并的,这是软件设置的问题,至于没有能合并的两道梁对工程量是没有多大影响的。

    2008-12-10 07:55:41 

  • 折梁本来是一条梁断开的,所以能合并; 连续梁布置在两段不同半径的但接连在一起的弧轴线上,可能有个断开的拐点,也即楼上所说中心线不连续,不论接点处是否有支座,一条梁断成两条,对钢筋量肯定是有影响的,(有支座:连续时两端输支座筋与一端输支座筋无差别,两条梁则各自锚固;无支座:连续时拉通,两条梁则各自锚固)

    2008-12-10 08:53:35 

  • 对算量没有影响,但合并不了我也不知道原因,只能咨询广联达公司

    2008-12-10 08:54:32 

  • 在一条直线的连续梁或单梁以及框架梁只要断面、名称等相同是可以合并的,这是软件设置的问题,至于没有能合并的两道梁对工程量是没有多大影响的。但合并不了我也不知道原因,只能咨询广联达公司

    2008-12-10 10:27:05 

  • 连续梁布置在两段不同半径的但接连在一起弧轴线上的梁,只有确保梁的中心线是连续的,才是可以合并的!

    2008-12-10 08:09:35 

  • 这两段弧形梁截面应相同,且应有公共端点,才能合并。

    2008-12-10 08:40:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题