• 消火栓工程中的弯头、大小头、三通及卡箍怎么套价r

    在第八册中没有这些定额编号,但又不能套第六册的管件定额,知道了这些管件的数量,管道安装里接头零件的数量跟我的量不相符,我该怎样套????谢谢了 详细说明
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、消火栓系统采用焊接钢管:管道一般为焊接,钢管焊接中以包含管件,无需再套定额; 2、消火栓系统采用镀锌钢管:小管丝接、大管法兰连接,管道连接中也包含了管件,无需再套定额; 3、消火栓系统采用镀锌钢管:小管丝接,大管沟槽连接,小管丝接中已包含管件,无需在套定额;大管沟槽连接中包含沟槽管件,多数情况比实际情况要少,可按图纸计算实际沟槽管件数量记取材料费,但无需套用定额。

    2008-12-12 09:52:19 

  • 管件安装定额中以考虑,只能按实际计算管件的数量,套用管件的市场价格.

    2008-12-10 13:33:17 

  • 第七册消防定额中应该有管道卡箍连接的子目,如果没有,可以借用镀锌钢管螺纹连接的子目,然后删除定额中所包含的管件,增加实际的管件用量就可以了。

    2008-12-10 14:22:29 

  • 消火栓管道安装工程定额中包含管件安装及材料价格,不用再套定额

    2008-12-10 16:19:58 

  • 消火栓工程中的弯头、大小头、三通及卡箍怎么套价 1.消火栓管道安装工程定额以包含管件 2.定额管件以中合考虑

    2008-12-10 14:34:06 

  • 消火栓一般采用焊接钢管,焊接连接,所有管件均已在定额中考虑,不需另计,但管件价格可以参照市场价格调整。一般在喷淋等工程中采用热镀锌管道时,为防止破坏镀锌层,一般采用卡箍连接,在补充定额中有相应子目。

    2008-12-10 23:36:35 