Elly 2021-03-03 10:38:58 | 上海市 安装 | 1223查看 4回答
如下图:有谁能告诉我,这个应急灯如何通过开关控制,如何穿线?分别穿几根线?
如下图:有谁能告诉我,这个应急灯如何通过开关控制,如何穿线?分别穿几根线?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电箱~灯=4根;
灯~开关=2根
2021-03-03 10:44:07
-
如下图:有谁能告诉我,这个应急灯如何通过开关控制,如何穿线?分别穿几根线?
答:配电箱到灯具,假设电源线为两根考虑
配电箱到灯具3根或者四根,三根设置为,电源线2根,应急蓄电池充电线1根
设置四根为:电源线2根,应急蓄电池充电线1根,强制点亮线1根
灯具到开关就是两根线
2021-03-03 10:53:45
-
配电箱出来3根电线(火线、零线、接地线),其中火线经过灯具,不与灯具接线,直接去开关,从开关出来的控制火线与灯具接线,有开关控制灯的亮与灭。
2021-03-03 12:29:17
-
电源由配电箱至应急灯,应急灯至开关为2根,是控制线
2021-03-03 15:03:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看