gj****@126.com 2008-12-10 22:23:23 | 甘肃省 其他专业 | 2597查看 9回答
刚才看了有人提问:“主次梁相交处,如何进行原位标注
刚才看了有人提问:“主次梁相交处,如何进行原位标注,如何对主梁的附加箍筋进行录入。”有人做答复如下:图纸上面是这样说明的:凡主次梁,次梁间相交处,每侧各附加设置箍筋3根,箍筋直径同梁箍筋直径。应理解为,主次梁相交时,主梁和次梁都要各附加6个箍筋。次梁间相交时,两次梁各附加6个箍筋,主次梁相交时,主梁和次梁都要各附加6个箍筋。如果是T字形相交的话,其中一条梁是只能够附加3个箍筋的,但是还要分主次梁的,你可以在工程设置里设置的,如下图...... 我认为他的理解:“主次梁相交时,主梁和次梁都要各附加6个箍筋。”是错误的。应该只是在次梁与主梁相交处的主梁上一共附加6个箍筋,而在次梁上是不加箍筋的;同时,如果是T字形相交的话,也同样是在主梁上附加3*2个箍筋的。至于可以在工程设置里设置是对的,但设置的数量按照所提问题分析,就设置为6,而不是12。(按主梁和次梁都要各附加6个箍筋的说法,就是12了)。 针对以上情况,请诸位仁兄妹给予澄清和甄别。谢谢!
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳朋友,你的理解才是正确的,主次梁相交,只是在主梁的上的相交位置处每边加3个箍筋,次梁上是不用加的. 如果次梁也加,那不就多算钢筋用了吗/ 按你的理解去操作吧,相信自己
2008-12-11 08:35:38
-
你理解的很对,不错.
2008-12-11 10:20:49
-
我的理解主梁箍筋不间断不用加筋,而次梁申入主梁部分没有箍筋才在次梁两端加筋,所以软件设置只有次梁加筋。
2008-12-11 14:26:58
-
谢谢! 答:你的解释完全是正确的。
2008-12-10 22:36:53
-
你的理解是正确的。
2008-12-10 22:46:22
-
是的,输入6就代表两侧一共就6个
2008-12-10 23:03:23
-
按你所说的操作,是正确的。
2008-12-10 23:07:38
-
我同意你的意见.
2008-12-11 08:31:31
-
你的理解正确,顶一下
2008-12-11 08:43:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看