HeartoneJ 2021-03-04 09:30:48 | 辽宁省 土建 | 1610查看 1回答
压型钢板非组合楼板在软件中如何处理 谢谢
1、如图,压型钢板非组合楼板涉及的土建工程量(不含钢结构)是否为压型钢板、混凝土板、钢筋这三部分?
2、软件中混凝土板部分用板处理,其厚度按74mm,这样设置对吗?如果不对,其厚度应该是多少呢?
3、其负筋识别即可生成,但底筋如何处理,应该是用c8-200的板受力筋设置,还是按每波底2c8手算表格输入呢?如果手算,是按间距200一个波底吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如图,压型钢板非组合楼板涉及的土建工程量(不含钢结构)是否为压型钢板、混凝土板、钢筋这三部分?
是的。还有栓钉、封边、支架
2、软件中混凝土板部分用板处理,其厚度按74mm,这样设置对吗?如果不对,其厚度应该是多少呢?
还要折算波厚51,按波宽的比例来。如果对称就是74+51/2
3、其负筋识别即可生成,但底筋如何处理,应该是用c8-200的板受力筋设置,还是按每波底2c8手算表格输入呢?如果手算,是按间距200一个波底吗?
按压型板实际波间距计算底筋布,要明确200的来源
2021-03-04 09:43:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看