• 压型钢板非组合楼板在软件中如何处理 谢谢

    1、如图,压型钢板非组合楼板涉及的土建工程量(不含钢结构)是否为压型钢板、混凝土板、钢筋这三部分?

    2、软件中混凝土板部分用板处理,其厚度按74mm,这样设置对吗?如果不对,其厚度应该是多少呢?

    3、其负筋识别即可生成,但底筋如何处理,应该是用c8-200的板受力筋设置,还是按每波底2c8手算表格输入呢?如果手算,是按间距200一个波底吗?

    手算

    负筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、如图,压型钢板非组合楼板涉及的土建工程量(不含钢结构)是否为压型钢板、混凝土板、钢筋这三部分?

    是的。还有栓钉、封边、支架


    2、软件中混凝土板部分用板处理,其厚度按74mm,这样设置对吗?如果不对,其厚度应该是多少呢?

    还要折算波厚51,按波宽的比例来。如果对称就是74+51/2


    3、其负筋识别即可生成,但底筋如何处理,应该是用c8-200的板受力筋设置,还是按每波底2c8手算表格输入呢?如果手算,是按间距200一个波底吗?

    按压型板实际波间距计算底筋布,要明确200的来源