• 室外手孔井之间的穿管问题

    设计说电缆走手孔井,是像图二沿着手孔井一个个穿过来么?

    手孔井之间的电缆还是穿SC105么?YJV22铠装电缆需要这样外头再套一个钢管么?

    然后我也不是很理解电缆已经是套SC105的管道了,为什么还需要预埋SC105防水套管(图三)


    套管

    室外

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    手孔井之间的电缆还是穿SC105,YJV22铠装电缆需要这样外头再套一个钢管,设计有就需要。

    不需要预埋SC105防水套管,



    2021-03-05 15:04:26 

  • 因为自配电室至ZAL距离较远,中途位置考虑手孔井,便于电缆穿管,保护管SC105,手孔井之间敷设

    2021-03-05 15:04:47 